分類:PLC | 閱讀:20716 | 評論:3 | 最新評論:2009-12-5 8:05:49 By LWM
24點MA的,加了485的通訊,通訊都是正常,就是有幾個輸入點會有異常情況,X0,X1 X2,X3 我沒有給它信號,上升沿自己會有信號,很奇怪,我監控了半天,肯定是它自己出來的信號,不知道什么原因.我把X2,X3換到其它點就好了,X0,X1沒點換了,只好在程序里屏避掉信號.那幾天天比較冷,會不會是這個原因啊.
[此文在2009-11-27 11:17:55被*LWM*編輯過]