国产精品久久久久久久久久iiiii,国产精品久久久久久久免费看,99久久亚洲精品,国产亚洲精品久久网站,99国产精品免费网站,久久久久国产,国产精品www

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:高手高高手
字體:    評論
高手高高手
發表:cmwdz  (2010-11-24 21:53:52)
分類:PLC  |  閱讀:18976  |  評論:2  |  最新評論:2010-11-25 21:44:35 By 劉建陽
我的FBS-60MA做從站,通過CB5與PC上的組態王通訊,當通訊異常中斷時,從站的PLC怎樣能檢測通訊故障???我以前兩臺FBS一對一,對等通訊時從站FBS通過向主站FBS發送M1922脈沖給中間繼電器,然后再轉發回來給從站的中間繼電器然后用定時器檢測可以報從站通訊故障,但是和組態軟件通訊速率最高只能到115200,收發脈沖不管用,所以請哪位高手高高手能想出一個辦法,檢測從站與PC異常通訊時的通訊故障檢測


評論 | 引用

本文共2條評論
.2.  回復:高手高高手
劉建陽(2010-11-25 21:44:35)  IP:120.41.24.*
看能否把PC的時鐘傳給PLC了,
可以的話,PLC間隔判斷PC傳過來的“秒”是否變動,
如果幾次檢測到的“秒”都是“不動”的,那就是通訊異常了。
.1.  回復:高手高高手
cmwdz(2010-11-24 21:55:25)  IP:122.88.246.*
我的FBS的PLC用的PORT2口,通訊速率115200,e,7,1處于標準界面,協議為永宏標準協議,plc做從站,pc為主站,從站的通訊報警我查資料好像沒有啊,特殊寄存器好像也沒有相關的

 [返回]

按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 評論:高手高高手
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:93.75毫秒 | 在線:104 今日:23651 合計:10628983 | 清除COOKIE | 
湟中县| 黄大仙区| 怀化市| 宝清县| 沙坪坝区| 十堰市| 余江县| 达日县| 顺义区| 松滋市| 沁阳市| 屯门区| 玛曲县| 定结县| 隆安县| 临桂县| 阿尔山市| 顺昌县| 普兰店市| 文水县| 荔波县| 石景山区| 龙江县| 澎湖县| 博野县| 拜泉县| 西乌| 莱芜市| 德惠市| 吉林省| 吉木乃县| 启东市| 柳州市| 金昌市| 威远县| 措美县| 泰和县| 北辰区| 鸡西市| 上杭县| 瑞金市|